Забор ставили этим летом: высота 2 метра, штакетник 0,5 в один ряд, две прожилины 40×20, нижняя в 20 см от земли, верхняя на 1,6. Сейчас пошли ветра, и верхушки над прожилиной дребезжат и ходят туда-сюда, особенно на углу. Пока ничего не погнуло, но звук неприятный. Надо было три прожилины ставить? Добавлять сейчас или оставить как есть?
40 см свободного верха на двухметровом штакетнике это много. На 2 метра я верхнюю прожилину ставлю не ниже 20-25 см от верха. Можно было бы её поднять, но тогда перекручивать все штакетины, и в старых дырках потом пойдёт рыжина. Проще добавить третью по верху, у вас там как раз сантиметров 30-35 до края.
У меня в поле на первом заборе было то же, только хуже. К весне на углу три штакетины согнуло ровно по верхней прожилине, металл там устаёт. Добавил третью прожилину по верху на уголках к столбам, после этого тишина. На углах ещё по лишнему саморезу в каждую штакетину вкрутил.
Заодно посчитайте крепёж. На 2 метра с тремя прожилинами в один ряд выходит 6 саморезов на штакетину, по два на прожилину. Если у вас по одному, верхушки будут играть хоть с пятью прожилинами
Саморезы по два на прожилину, тут бригада сделала нормально. Значит, дело в этих 40 см. Столбы над землёй 2,2, место есть. Профиль 40×20 докупил, завтра ставлю третью на 1,85, буду крепить хомутами, сварки у меня нет.