Ставлю забор на даче под Брянском, 48 м, М-профиль 0,45, высота 1,6, в один ряд. Столбы 60х60 уже стоят, через 2,5 м. На прожилины в магазине предлагают 40х20 со стенкой 1,5, а сосед по участку уверен, что надо 40х40, мол, 40х20 через пару лет поведёт. По деньгам на 48 м в две нитки разница заметная. Штакетник лёгкий, неужели ему нужна такая труба? У кого что с лагами через несколько лет?
Я сварщик, лаги варю постоянно. Под штакетник 1,6 м в один ряд 40х20 хватает с запасом, полотно весит килограмма четыре-пять на погонный метр. 40х40 нужна на воротах, где рама работает на перекос, или если пролёт 3 м и больше. Но на 40х20 бери стенку 2 мм, а не 1,5. Дело не столько в прочности: тонкую стенку при сварке прожигает, шов выходит рыхлый, и через пару лет он ржавеет первым. Трубу ставь широкой стороной к штакетнику, 40 по вертикали, так саморезу есть куда встать.
И обязательно заглушки на торцы или заварить. В открытую трубу зимой набивается снег, весной там стоит вода, и лага гниёт изнутри, а снаружи выглядит целой. Швы зачистить от шлака и пролить грунтом, ржавчина начинается именно там.